小小小张 发表于 2015-2-25 12:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        洁净区与非洁净区之间,不同级别的洁净区之间的静压差还是10Pa吗?? 还是改过了?
梅韵幽香 发表于 2015-2-26 21:39:05 | 显示全部楼层
以前有人问过此类问题,详情请查看http://www.yaoq.net/thread-18516-1-1.html
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

梅韵幽香 发表于 2015-2-26 21:37:33 | 显示全部楼层

1.洁净区与非洁净区的压差不能低于10Pa;不同级别间相差不低于5Pa。

2.同一洁净区,不同级别压差相差不低于5Pa,指在100000级内10000级或10000级内的100级的区域压差;同一洁净区易产尘(配料\填充一类)的房间与相邻区域一般是保持相对负压即可。

以上两点是普通制剂压差问题的终极答案。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

梅韵幽香 发表于 2015-2-26 21:40:44 | 显示全部楼层
希望对你有所帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

peterfeng007 发表于 2015-3-17 11:55:57 | 显示全部楼层
新版GMP要求的