[工作问问] 高效过滤器计算数据

[复制链接]
lan880319 发表于 2016-3-21 19:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么算风量、换气次数,算出来结果总数不对呢,高效过滤器的通风面积怎么计算啊(320*320*220/484*484*220),有哪位大神指教指教啊,
大五味子。。 发表于 2016-3-21 21:10:56 | 显示全部楼层
没看懂你说啥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

感觉0601 发表于 2016-3-22 08:21:24 | 显示全部楼层
面积就是边长乘边长,320*320或484*484.
总送风量=各高效过滤器截面积*风速,风速应采用网速仪实测。风速的设定值是由换气次数计算得来的。
会有一定的误差,但超过一定的程度就要检查送风系统的泄漏。
这个送风的调节有一定的难度,需要有耐心。动一个别的也都会有变化,必须寻找一个平衡点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| lan880319 发表于 2016-3-22 13:32:43 | 显示全部楼层
感觉0601 发表于 2016-3-22 08:21
面积就是边长乘边长,320*320或484*484.
总送风量=各高效过滤器截面积*风速,风速应采用网速仪实测。风速 ...

面积是长*宽,可是截面积呢?也可以这样算吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

感觉0601 发表于 2016-3-23 08:04:40 | 显示全部楼层
我说的面积不就是截面积啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报