herewego 发表于 2016-7-3 22:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我想问问关于一些车间里面风的走向问题,比如,进风是从高效进,回风从回风口,为什么有时候车间里的蒸汽从高效那里出去了。还有就是灭菌的时候风是怎么走向的。求解答
niuyinpeng29995 发表于 2016-7-3 22:19:17 | 显示全部楼层
没有必要那么搞
回复 支持 反对

使用道具 举报

duchunjun 发表于 2016-7-3 22:32:47 | 显示全部楼层
说的太笼统了。建议你好好看看空调系统的资料就明白了。
灭菌时的风?灭菌方式也有好几种。建议查看灭菌类的资料。一般是蒸汽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

极度无情 发表于 2016-7-3 23:09:45 | 显示全部楼层
多顺管道看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhenni2015 发表于 2016-7-4 07:48:06 | 显示全部楼层
建议这样考虑:送回风在空间无死角,灭菌不会造成污染。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zxs27618 发表于 2016-7-4 10:28:54 | 显示全部楼层
风向是根据压差的,如果产生逆流,说明压差产生变化。你说的蒸汽是否是在配料的地方?

灭菌的走向一般都是正常流向,除非有特殊的要求才调整压差。

其实车间洁净室内压差调整完后,没有特殊情况一般是不动的。调压差还是挺麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

Thor. 发表于 2016-9-12 14:45:31 | 显示全部楼层
估计是你的房间压差出了问题,导致蒸汽倒灌到高效这边,让空调厂家或者你们的风管施工方来检查一下