杏林叟 发表于 2019-11-12 10:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司正在新建非最终灭菌的冻干制剂生产车间,基建部门提出按照消防要求,在洁净区应安装自动喷淋装置。我们提出洁净区特别是C级和B级区不宜,理由一是影响光洁平整要求,二是万一失灵误喷会造成区域污染,对生产设备也存在潜在风险,如在生产期间发生则损失更大。请教是否有不予安装的相关依据?
絕非神話88 发表于 2019-11-12 10:49:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 絕非神話88 于 2019-11-12 10:51 编辑

B级区不能安装水池和地漏   就更不能安装自动喷淋装置了
可以安装可敲碎逃生玻璃   有危险就可以立刻出来不用通过通道出入了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 杏林叟 发表于 2019-11-12 13:41:19 | 显示全部楼层
絕非神話88 发表于 2019-11-12 10:49
B级区不能安装水池和地漏   就更不能安装自动喷淋装置了
可以安装可敲碎逃生玻璃   有危险就可以立刻出来 ...

是的。谢谢!C级D级也不合适啊,但消防安全高于一切,苦于没依据啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

絕非神話88 发表于 2019-11-12 15:46:42 | 显示全部楼层
杏林叟 发表于 2019-11-12 13:41
是的。谢谢!C级D级也不合适啊,但消防安全高于一切,苦于没依据啊

在一般区洁净走廊设消防栓和摆放灭火器    一有险情就敲碎玻璃窗就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

13868895693 发表于 2019-11-12 16:01:17 | 显示全部楼层
一般是通道有消防栓,玻璃安全门  灭火器
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 杏林叟 发表于 2019-11-13 14:05:46 | 显示全部楼层
谢谢!找到设计规范了!