[制药设备、器械、原辅料] 医药厂房净化车间工程验收,怎么测定风速风量和换气次数?

[复制链接]
15921683091 发表于 2020-12-3 16:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代的发展,厂房净化车间建设的需求已经越来越广泛,各个行业都开始对净化车间工程表现出需求。奥宣净化作为净化工程厂商,服务了太多的企业,今天给大家讲一讲医药厂房净化车间工程验收的风量风速如何测量,一起来了解吧。


目的:建立医药厂房净化车间风量测定及换气次数计算的标准操作流程。
范围:适用于净化车间风速、风量测定及换气次数的计算.
责任:设备动力部们负责实施。

主要内容:
1.在对净化车间进行的各项检测中,风量、风速检测必须首先进行,空气净化调节系统的各项效果必须是在设计的风量、风速条件下获得的。
2.风量检测前,必须首先检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍(如过滤器有无被堵、挡),所有阀门应固定在一定的开启位置,并且必须实际测量被测风口、风管尺寸。
3.对于单向流(层流)净化车间采用截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。其中垂直单向流(层流)净化车间的测定截面取距地面0.8m的水平截面;水平单向流(层流)净化车间取距送风面0.5m的垂直截面。截面上测点间距不应大于2m,测点数应不少于5个,均匀布置。检测仪器可选用热球风速仪。
4.对于乱流净化车间,采用风口法或风管法确定送风量。
5.对于安装过滤器的风口,根据风口形式可选用辅助风管,即用硬质板材做成与风口内截面相同,长度等于2倍风口边长的直管段。连接于过滤器风口外部,在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于5点均匀布置测点,用热球风速仪测定各点风速。以风口截面平均风速乘以风口净截面积确定风量。
6.对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个截面应尽可能接近正方形,边长最好不大于200mm,测点设于小截面中心,但整个截面上的测点数不宜少于3个。对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测定点数。在风管外壁上开孔,以便插入热球风速仪测杆或毕托管,用毕托管时先测定动压,然后由下式确定风量。
7.换气次数的计算:换气次数的计算是将每小时的总送风量除以房间的空间体积,计算公式为:换气次数(次/h)=各送风口风量之和(m3/h)/房间面积(m2)*高度

以上就是关于医药厂房净化车间工程验收,怎么测定风速风量和换气次数?这个问题的分析,虽然有些繁琐,但还是希望大家可以严格按照以上标准来做,会更加专业。