怎样布置洁净室及其公用动力设施?这样的洁净室施工工程好吗?本文奥宣净化和各位分享一下,洁净室及其公用动力设施的布置问题,大家不妨先看下去。



安装净化空调系统、水与气体的净化装置以及电气装置等用室是洁净厂房的重要组成部分。它们的面积在洁净厂房建造中占有较大比例。这些机房的规模、设备特征、机房位置及其分配管路系统的安排,在很大程度上影响着洁净厂房建筑的空间组合与尺度。需要解决好它们同生产工艺相互间的布局关系,以取得使用上和经济上的良好效果。

各类机房主要借管道线路同洁净生产区相联系,因此它们既能同所服务的洁净室组合建在一幢厂房内,也可单独建设。组合建在一幢厂房内时,可以缩短管道长度,减少管道接头和相应的渗漏污染机会,降低能源消耗,并且节约用地,减少室外工程和外墙材料消耗,当机房位于洁净室的外围时,还可减少洁净室的外墙面积,降低洁净室围护结构的散热量。但在一些技术改造工程中为了利用原有房屋,或者受到特殊条件限制,单独建造净化空调机房,并同洁净厂房保持一定的距离。此外,若工程对于防微振有特殊要求时,也可将机房与厂房脱开布置。

当净化空调机房位于洁净厂房内时,应根据各洁净室的空气洁净度等级、面积、生产工艺特点、防止污染或交叉污染的要求与运行时间、班次等因素,考虑系统的合理划分,确定相应的机房布局。

1、集中设置,这类机房在厂房内位置的安排,主要着眼于生产工艺布置的特点、要求和送、回风管道的长短等因素。当厂房面积不大、系统简单、管线交叉不多时,可将送回风干管布置在上部技术夹层;当厂房的面积较大、较长,或者系统划分较多时,宜沿厂房长边布置机房,每个系统可以直接与所服务的洁净室对应排列;当采用顶部技术夹层时,送回风干管走向与屋顶承重构件方向相平行,可以充分利用空间。有的洁净室工程,将机房设置在技术夹层的顶部,不仅缩短了风管长度而且节省了用地。

2、分散设置,厂房面积较大或者洁净生产区过于分散,集中设置机房使布置困难,在经过技术经济比较后,也可分设几处机房。在技术改造工程中,往往因原有房屋空间条件所限,需将净化空调设备分散设置在各洁净室的附近。分散设置方式的风管短,布置灵活,较能适应和利用原有空间,但在实际应用时应充分考虑噪声与振动对产品生产可能带来的影响。

3、混合设置,在某些工程中,既使用集中式净化空调机房供大部分洁净生产区安装的净化空调装置,又对特定局部空间使用分散式的净化空调装置,满足生产工艺的需要,它兼有集中式与分散式的特点,更加经济灵活,适应产品生产的要求。

近年来,在大规模集成电路生产用洁净室厂房中常常采用隧道式送风、集中送风和风机过滤单元(FFU)送风方式,各类机房的布置基本采用“混合设置”的方式,即新风处理机集中设置,循环空气机组分散设置。以上就是关于怎样布置洁净室及其公用动力设施的解答,如果你还有问题,欢迎与奥宣净化联系。