药圈

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

扫描二维码

查看: 497|回复: 0

[制药设备、器械、原辅料] 净化车间洁净室设计之技术夹层、技术夹道

[复制链接]
15921683091 发表于 2020-12-16 15:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层厂房楼层设计时,应该采用什么样的洁净区方案?让奥宣净化工程网来给大家讲解一下:净化车间洁净室设计之技术夹层、技术夹道。



按照隐蔽管线用空间的所在位置尺度以及容纳管线的主要走向,又可以大体上分为技术夹层、技术夹道或竖井两类。通常的理解,技术夹层主要是以水平构件分隔构成的辅助空间,例如:位于洁净生产区顶棚以上或地板以下的技术夹层、轻质吊顶以上的空间等,就其位置与空间尺度特点来说,是以容纳水平走向的管线或作为净化空调系统的送风静压箱或回风静压箱。技术夹道或技术竖井则主要是以垂直构件分隔构成的廊道或竖井,后者明显供容纳竖向、特别是越层竖向的管线之用。但廊道式空间的情况则比较复杂,随其所在位置及空间尺度的变化,可以成为一种综合性的多功能空间。它既可容纳水平管线又可容纳竖向管线,还可兼供用途。例如,可容纳真空泵等不宜安装在洁净室内的辅助生产设备,可作为维修通道或参观走廊等。技术夹层与技术夹道也可经设计安排,在保持洁净的前提下被当作建筑风道来使用,如作为送回风通道或送风、回风静压箱,此时应注意设计所选用建筑材料和装饰要求。

上、下技术夹层
我们来看一个多层厂房的净化车间洁净室设计实例,某层洁净室的上技术夹层也同时可以兼作上一层洁净室的下技术夹层使用,既供下层洁净室管线敷设又布置了上层洁净室的回风管。其技术夹层净高一般为2-2.5m。

比如一个隧道式净化车间洁净室,它是单层厂房设上、下技术夹层,下技术夹层顶部设有回风格栅地板,其下为多孔混凝土板,下技术夹层是回风静压箱(回风道),并敷设排风管、尾气管、气体管道、纯水循环管、冷冻水管、热水管、给排水管道、电力、照明弱电等管线;上技术夹层是送风静压箱,循环风处理装置或FFU装置,高效过滤器以及部分电力、通信管线等。

对于某些用途的单层洁净厂房来说,采用上、下技术夹层与采用上技术夹层下地沟的主要区别在于地下室与地沟的比较,以地下室作下技术夹层明数管道自然较地沟更适应工艺的调整变化,便利维护管理,还可以兼作其他之用。但是造价比地沟高,施工周期也长。以某净化车间洁净室工程分析结果为例,约2500m2的洁净室若采用通风地沟及暗埋部分水管的方案,与采用高为2.7m的地下室相比较,后者所增造价约90元//m2。因此在下技术夹层敷设管线不多,工艺调整的可能性不大的情况下,采用地沟回风方案仍不失为一种经济可行的办法。



还有一种在洁净室内设架空地板形成较小高度的下技术夹层的方案,常用作某些垂直单向流洁净室的回风静压箱,或者计算机房敷设电气线路之用。如上图所示用于垂直单向流洁净室的架空格栅地板,由于一般是以短柱支承预制地板的四角,限于单元板的面积和支座的高度,夹层空间高度不能很大,支座分布也较密,笨重的设备尚需作单独基础。

不过,这种方案用在洁净区内的部分区域,特别是用在多层厂房的楼层时,可以既不改变主体结构的标高,又比较灵活,具有一定的优越性。净化车间洁净室设计之技术夹层、技术夹道,现在你懂了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|免责申明|删帖申请|药圈 ( 京ICP备18001302号 )

GMT+8, 2024-5-3 20:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表