药圈

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

扫描二维码

查看: 477|回复: 0

[制药设备、器械、原辅料] 工业洁净室技术夹道与技术竖井的设计原则

[复制链接]
15921683091 发表于 2020-12-16 15:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业洁净室技术夹道与技术竖井的设计原则是什么?工业洁净室施工时由于洁净室与各辅助机房在位置上的组合不同,洁净区生产特点和工艺设备位置也各不一样,因而竖向管线的隐蔽方式虽然总的来说都是以垂直构件分隔构成的技术夹道或竖并,仅技术夹道来说,在具体工程中都会出现多种多样的建筑方案。



位于车间上下夹层内的水平管线,都要转向为竖向管线才能送至送回风口或使用点。这些竖向管线中,部分电气线路可以敷设在套管中暗埋在墙体内,其余的气体管、水管、风管由于断面太大或安全方面的因素以及大部分管线出于适应工艺变动的灵活性要求等,都需要明敷在隐蔽的空间中。

工业洁净室技术夹道
一般洁净厂房中的技术夹道与洁净室相毗邻,不仅在其中明敷竖向管线,而且还敷设水平管线,有时还放置不宜放在洁净室内的一些辅助生产设备,如电源稳压装置、配电箱、真空泵等,甚至还可以把全部技术夹道作为回风系统的一段管道或静压箱使用。这种技术夹道按照其所在位置的不同,有的可以引人天然光线,布置消防设备以及供其他活动使用。技术夹道的宽度和高度视不同使用要求而定。我们做过的多层厂房使用技术夹道的一例。该工程除设置了技术夹层外,洁净生产层沿外墙处设置了宽 1.5m的技术夹道,其中敷设回风以及其他管道、工艺设备用排气真空泵等。夹道的外墙有采光窗,内墙设观察窗,既用以使洁净室间接获得天然光线,又可以从夹道观看洁净室生产情况。这种夹道不是洁净区内部交通走廊,但可供检修人员或参观人员通行。若只按敷设与检修管道考虑,廊宽还可适当缩减。

另外一种类型是早期在半导体洁净厂房中采用的技术夹道,它们是一种沿洁净生产线一侧布置轻质墙体技术夹道的方案,下图即为具体工程的实例。该工程的生产车间采用了单层排架结构、钢筋混凝土柱、钢屋架及预应力钢筋混凝土屋面板。轻钢骨架吊石膏板顶棚作为顶部水平技术夹层。洁净车间外围的三侧环以技术走廊,车间内部在单排生产线设备的背后一侧或者在两排生产线设备之间设置了这种可拆卸的轻质墙体夹道。但是它需要有如下的前提条件,在环境气流流型方面,最适合做局部单向流与大环境非单向流相结合的带有自循环单向流机组的气流。

在工艺方面,工业洁净室技术夹道最适合于排列成线的生产设备布置。优点之一是在大环境非单向流洁净室内设置了附有下部回风口的技术夹道时,将整个大环境分隔成若干个上送侧下回的气流流型小区,而避免了回风地沟或下夹层。优点之二是当大环境为非单向流时,为了提高局部空间洁净度往往需要在生产设备上空采用局部单向流装置。尤其当设备布置成单向流隧道生产线时,夹道的一面恰好可以作为设备操作面对面的气流遮挡物,而通往设备的各种竖向管线完全可以隐蔽在夹道中。夹道墙体的上部紧贴着局部单向流送风装置,隐蔽送风管道。夹道墙体下部的回风口以及夹道本身兼作为回风静压箱,它们既为全室服务,又可为局部单向流装置服务。

技术竖井
其隐蔽管线的功能和夹道完全一样。无非由于它具有越层的特点,往往用在多层厂房内,尺度上变为细高的井式空间,所以人们把它称为竖井。竖井的作用多是把来自某一层的管线引往各层洁净室的同层夹道或上下夹层内,或者是把各层有关的管线从夹层或夹道内引来送出屋顶。后一种情况往往包括局部排风、尾气排放,防爆气体管道及排空管,保证水封的透气管等。

从防火要求考虑,为了防止各层空间的串通,除井壁材料须符合防火要求外,管道安装完毕后要在层间或隔层楼板处用耐火极限不低于楼板的非燃烧体封闭。检修工作分层进行,检修门须为防火门。当竖井内局部排风管道通向屋顶后,往往把排风机等集中设在屋顶上,有时用敞廊遮护,管道由此排出。这种作法便于管理、维修,也减少振动与噪声。容纳易:`f}易爆气体管道的竖井须注意排气措施,建筑构造上应特别强调为了防止因楼层分隔物或结构突出物遮挡而积蓄易燃易爆气体,要埋通气导管使气体随时通过导管排除。

以上就是奥宣净化对于工业洁净室技术夹道与技术竖井的设计原则的讲解和分析,如果您还有其他问题的话欢迎随时与我们联系。