向新版GMP高手请教,现在无菌制剂中压缩空气管路需要灭菌吗?如果需要灭菌一般采用什么方式灭菌?
还有灭菌时终端过滤器怎么处理?
yanjp 发表于 2011-12-9 08:34:50 | 显示全部楼层
这样问不太好答。最好说出压缩空气的用途,是否与药物直接接触。
一般来说压缩空气不直接接触药物,只是用于设备驱动,管路不需要灭菌的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 1213liang 发表于 2011-12-9 18:13:06 | 显示全部楼层
yanjp 发表于 2011-12-9 08:34
这样问不太好答。最好说出压缩空气的用途,是否与药物直接接触。
一般来说压缩空气不直接接触药物,只是用 ...

用于设备驱动,和开关各个气动阀的是不需要做太大的验证和灭菌的。我想问的是粉针车间的压缩空气。该压缩空气用于1.洗瓶机注射用水清洗后的气冲(用压缩空气);2.胶塞全自动清洗机中的纯化水粗洗间段用压缩空气吹动胶塞翻滚。
这两部分的压缩空气管路需要灭菌吗?还有怎么清洁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lsh 发表于 2011-12-12 13:20:59 | 显示全部楼层
这部分的压缩空气是经过除菌空气滤芯 过滤后的  验证合格后 不再需要灭菌的